一、概述
点解离子接地体是自行研发、生产并实施服务及技术支持的新型接地材料。离子接地体通过潮解作用,将活性电离子释放到土壤中,与土壤及空气中的水分结 合,使得导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。利用导体内的导电性能,使整个系统能够长期处于离子交换的状态中,从而构成了稳定的新型接地体。
三、产品技术参数
型号 | 规格(mm) | 重量(kg) | 冲击电流(△R) | PH值 | 100Ω·m降阻(Ω) |
YH | ф54×1500 | 10 | ≤1% | 7±5% | 2 |
YH | ф54×3000 | 20 | ≤1% | 7±5% | 2 |
电解离子接地极完全复合UL、NEC、ANS、IEC、BS等标准对接地保护设备有要求。 |
四、使用数量估算参考
完成施工是30天后测量值
土壤类别 | 接地电阻要求 | 土壤电阻率 | 数量(套) | 间距 |
土类 | 4 | 200 | 1 | 7m |
1 | 5 | 7m |
4 | 500 | 3 | 5m |
1 | 11 | 5m |
砂/砂砾 | 4 | 800 | 5 | 7m |
1 | 18 | 7m |
砂/砂砾 | 0.5 | 35 | 7m |
4 | 1000 | 6 | 7m |
1 | 22 | 7m |
0.5 | 44 | 7m |
4 | 1200 | 7 | 5m |
1 | 27 | 5m |
0.5 | 53 | 5m |
五、点解离子接地极安装步骤和方法
1、钻孔:钻孔的直径为150R"m,深度应超过接地极的长度150rVIm,孔洞口的直径为300-350mm。
2、配置回填料:用水调和回填料成浆糊状,输灌已钻好空洞的1/4。
3、植入接地极
(1)拆开接地极密封胶带后,植入孔洞中;
(2)焊接引出线
(3)将剩余回填料灌入孔洞。
(4)回填自然土壤,并安装保护盖或观察井。
六、安装须知
1、离子接地极适用于土壤电阻率高或接地面积少,接地电阻要求很小的场合;
2、采用多套并联安装效率好;
3、每套应间隔5-7米埋设;
4、离子接地极和接地网的连接建议采用40×4的铜包扁钢或≥95rVIm2的铜绞线;
5、离子接地极和接地网的连接应采用离子接地极放热焊剂熔焊连接。
6、输灌孔洞的回填料不能以其它物料如泥沙或砂砾替代。
7、回填自然土壤时,请勿盖过离子接地极顶部,应留出离子接地极顶部的呼吸孔。