联系电话:0575-86286169
产品分类

当前位置:首页 >  产品中心

0211165724_718.jpg

一、概述
       点解离子接地体是自行研发、生产并实施服务及技术支持的新型接地材料。离子接地体通过潮解作用,将活性电离子释放到土壤中,与土壤及空气中的水分结 合,使得导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。利用导体内的导电性能,使整个系统能够长期处于离子交换的状态中,从而构成了稳定的新型接地体。




0211165816_650.jpg



三、产品技术参数


型号规格(mm)重量(kg)冲击电流(△R)PH值100Ω·m降阻(Ω)
YHф54×150010≤1%7±5%2
YHф54×300020≤1%7±5%2
电解离子接地极完全复合UL、NEC、ANS、IEC、BS等标准对接地保护设备有要求。


四、使用数量估算参考

完成施工是30天后测量值


土壤类别接地电阻要求土壤电阻率数量(套)间距
土类420017m
157m
450035m
1115m
砂/砂砾480057m
1187m
砂/砂砾0.5357m
4100067m
1227m
0.5447m
4120075m
1275m
0.5535m

五、点解离子接地极安装步骤和方法
       1、钻孔:钻孔的直径为150R"m,深度应超过接地极的长度150rVIm,孔洞口的直径为300-350mm。
       2、配置回填料:用水调和回填料成浆糊状,输灌已钻好空洞的1/4。
       3、植入接地极
       (1)拆开接地极密封胶带后,植入孔洞中;
       (2)焊接引出线
       (3)将剩余回填料灌入孔洞。
       (4)回填自然土壤,并安装保护盖或观察井。

 


六、安装须知

       

1、离子接地极适用于土壤电阻率高或接地面积少,接地电阻要求很小的场合;
2、采用多套并联安装效率好;
3、每套应间隔5-7米埋设;
4、离子接地极和接地网的连接建议采用40×4的铜包扁钢或≥95rVIm2的铜绞线;
5、离子接地极和接地网的连接应采用离子接地极放热焊剂熔焊连接。
6、输灌孔洞的回填料不能以其它物料如泥沙或砂砾替代。
7、回填自然土壤时,请勿盖过离子接地极顶部,应留出离子接地极顶部的呼吸孔。

 

 



 

上一个 下一个