Contact number:0575-86286169
CN | EN
Product classification

Current location:Home >  Products

0210211734_501.jpg


产品概况
      YH-X型系列接地模块是一种由导电性、稳定性较好的非金属矿物、点解物等非金属材料经压力加工成形的接地体,可用于任何系统、建筑、设施和装置的工作、 防雷、安全保护、防静电和电磁干扰的接地工程,特别适用于髙土壤电阻率地区发电厂、变电站和输电线路杆塔接地工程。


性能特点
      1、耐腐蚀、无环境污染、使用寿命成、安装方便;
      2、具有吸湿保湿性能,保持导电离子像土壤扩散,其接地电阻比相同尺寸的金属接地体低23%-42%
      3、在工频和冲击大电流作用后阻值不增大,无变硬、断裂现象;
      4、在土壤电阻率较高的情况下能有效的接地电阻;
      5、接地电阻值能保持长期稳定,不受季节变化的影响。


工作原理
      接地模块通过内置的金属极芯和引线与被保护对象的接地点或接地装置连接,将入地电流迅速泄放到大地,从而呈现较低的接地电阻。其作用机理主要是:增大了接 地体本身的散流面积;减少了接地体与土壤之间的接触电阻;较强的吸湿保湿性能,产生导电离子,增强了导电能力,充分发挥了模块材料的导电作用


技术指标


序号

型号

形状尺寸(mm)

室温下电阻率Ω·m

工频接地电阻率Ω*

重量

接地电阻估算式

1

YH-1(蝶式)

φ240*1300

≤3.0

55

Ri=0.1P

2

YH-2(蝶式)

φ240*1000

≤3.0

10Ω

50

Ri=0.11P

3

YH-1(棒式)

φ150*1260

≤3.0

12Ω

45

Ri=0.12P

4

YH-2(棒式)

φ150*1000

≤3.0

13Ω

40

Ri=0.13P

5

YH-3(棒式)

φ150*800

≤3.0

14Ω

35

Ri=0.15P

6

YH-4(棒式)

φ130*1000

≤3.0

15Ω

25

Ri=0.14P

7

YH-1(板式)

500*400*60

≤3.5

14Ω

20

Ri=0.15P


结构特征


0211141311_323.jpg

用量计算

接地体计算公式:

一、人工接地极垂直直角钢的工频接地电阻的计算公式

其计算公式为:
      R1=ρ/2πL(1n8L/d-1)
      其中:R1:垂直接地体的接地电阻(欧)
       ρ:土壤电阻率(欧/米)
       L:垂直接地体的单根长度(米)
       d:接地体的直径,圆钢的直径,米(当用其它形式钢材时,其等效直径应按下式计算:钢管,d=d1;)钢管,d=d1;扁钢,d=d/2;等边角钢,d=0.84b;)

二、人工水平接地体的工频接地电阻的计算公式:
      R2=ρ/2πL(L*L/h*d+A)
      其中:R2:水平接地体的接地电阻(欧)
      ρ:土壤电阻率(欧/米)
      L:水平接地体的单根长度(米)
      d:接地体的直径(米)
      h:水平接地体的埋设深度(米)
      A:水平接地体的形状系数

三、接地模块工频接地电阻的计算公式:
       R3=Rj/n*η
       其中:R3:接地模块的接地电阻(欧)
       Rj:单个接地模块的接地电阻,数值查表:
       n:接地模块的个数
       T1:干0用系数取0.55-0.8


埋设方法
       1、模块垂直或水平埋设深度为0.6-1m,不宜小于0.6m;
       2、模块并联埋设时,模块之间的间距不宜小于4m;
       3、埋设接地模块式,应用随产品配备的把手,套入机芯,旋紧螺母,或穿以绳索抬降至基坑中,用细粘土回填,并夯实。
       4、接地模块的机芯想并联或与地网(地线)连接时,必须用焊接。要求用同一种金属材料焊接,确保连接可靠,焊接长度不小于100mm。
       5、焊接处必须做防腐蚀处理。


注意事项
       1、贮存模块时应经常维护,保持一定湿度,避免高温、干燥、曝晒。
       2、运输和安装时,应避免机械外力的损伤接地模块。埋设位置应避开可能遭受化学腐蚀及高温影响的地方。
       3、回填时可适量洒水分层夯实,待接地模块吸湿72小时后测量接地电阻。
       4、在高寒地区,接地模块应埋设在冻土之下。


Prev Next